Energetyka da Ci ile będziesz chciał
ja chciałem 22kw to 4 razy pytali czy na pewno – i tyle dali co z tego, że magistralana początku nie dawała rady i jak się włączało mocną wiertarkę to potrafiła faza przysiąść – nie ważne ważne, że robiąć przyłącz już przewód który idzie do licznika i dalej do domu jest wystarczający, z czasem (jak to miało miejsce u mnie) wymienią przewody napowietrzne na porządne wymianią trafo na większe i będzie super stabilnie tak jak mam teraz,
co do mocy przyłączeniowych to polecam tabelkę
http://www.operator.enea.pl/index.php?d=tab&page_id=991daje dużo do wiadomośći
w twoim przypadku absolutne minimum to 22kW takie jak ja założyłem – taka moc przyłączeniowa ma dodatkową zaletę, przy liczniku 35A w domu 32A – i jest bardzo dobre stopniowanie, choć każda wyższa
polecam też zainstalowanie w domu jako pierwszego 4 polowego obudowy STV (czyli 3p+n) na bezpieczniki topikowe d02 – dzięki czemu mamy bardzo stabilne zabezpieczenie już w domu a w razie potrzeby można odciąć się od lini zewnętrznej – co dodatkowo pozwala na podpięcie na szybko agregatu do instalacji w razie nieprzewidzianej długotrwałej awarii prądu,
koszty hmm same zabezpieczenia mogą kosztować 5 tysia – jak chce się to mega bezpiecznie zrobić i w miare sensownie podzielić zabezpieczenia w domu (ja mam 15 różnicówek co jest lekkim przewymiarowaniem) jednak zaleca się najważniejsze urządzenia zabezpieczyć osobnymi różnicówkami więc i tak się tego nazbiera (jedna różnicówka to od 100 do 250zł) chyba że kupisz tanie chińczyki czego nie polecam bo bardzo szybko padają – sprawdzane na tymczasowej tablicy rozdzielczej na kuchni u mnie w pracy,
dodatkowo przepięciówki to markowe B to 500-100zł plus najlepiej osobno C podobnie plus na kilka obwodów D, tablica trochę miedzi aby to ładnie poukładać i robi się wspomniane 5 tysia
wiem będziesz patrzał na mnie na tego co znowu głosi herezje – jednak myślę, że alechu część potwierdzi moich przewidywań,
dodatkowo polecam wkopać sobie w ziemie od tablicy do domu kabelek z zapasem w twoim przypadku optymalny będzie 5x10mm2 miedzi a najlepiej 5x16mm2 i jako przewody ziemne kosztują ale to jest jednorazowy wydatek, a potem zawsze możesz w razie potrzeby zwiększyć moc przyłączeniową – co w najbliższej perspektywie wydaje się niepotrzebne to w perspektywie 30 lat do przodu będzie wieczym rozwiązaniem,
a co do tego, że pompa ciepła potrzebuje 3kw polecam analizę prawej strony tabeli czyli moc przyłączeniowa to 22kw jednak moc umowna to już tylko 15kw więc – warto mieć bezpieczny zapas
no i ostatnia kwestia to uziemienie dodatkowe własnej instalacji – wkopana bednarka lub uziemienie wbijane jak już na kopanie jest za późno i tam przekroje kabli im większe tym lepsze nawet 32mm2 albo i więcej